有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
上一主题
下一主题
hzfyjwz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
302 点
下载积分:
876 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2007-08-10
最后登录:
2024-09-08
查看hzfyjwz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-27 10:40
全看
|
小
中
大
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
分享
ydc820
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
642 个
工控威望:
625 点
下载积分:
1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间:
2007-02-24
最后登录:
2024-11-14
查看ydc820的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-27 17:04
全看
|
小
中
大
这什么系统呀,既然用了485有了人机还用电位器调速,这种设备不出毛病才怪。
直接改成数字量来调。
分享
ydc820
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
642 个
工控威望:
625 点
下载积分:
1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间:
2007-02-24
最后登录:
2024-11-14
查看ydc820的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-10-02 10:42
全看
|
小
中
大
真晕呀,你不会把频率用485给定,还是好好研究一下程序吧,变频有什么研究的,要不是坏了,要不就是被控制了