用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
伺服器和人机界面该如何防雷
上一主题
下一主题
xiaoyousheng
飞云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
271 点
下载积分:
8295 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2009-07-19
最后登录:
2024-11-11
查看xiaoyousheng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-05 21:55
只看楼主
|
小
中
大
我们是做卷纸分切机,控制系统中有用到安川伺服和海泰克人机界面,由于在广东这边大部分机器都安装在有铁皮顶的厂房,一遇雷雨天气,经常会损坏人机通讯口和伺服系统.(已有按要求接有地线)
求助朋友我该如何解决,能做哪些预防措施!非常感谢朋友的相助!!
互助皆有可能!
分享
aggtjw
临正电气
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
3612 点
下载积分:
1966 分
在线时间: 208(小时)
注册时间:
2009-05-02
最后登录:
2022-04-25
查看aggtjw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-06 21:05
只看该作者
|
小
中
大
配电柜上防雷击的方法是加电涌保护器.不知道对你的系统有没有用.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xiaoyousheng) 热心助人,加分表扬
临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580
分享
xiaoyousheng
飞云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
271 点
下载积分:
8295 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2009-07-19
最后登录:
2024-11-11
查看xiaoyousheng的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-07 23:41
只看该作者
|
小
中
大
谢谢好心人的帮助!很同意你的观点,应该是我们电路设计时没考虑到加避雷装置造成的,十分感谢您的提醒!
互助皆有可能!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
伺服器和人机界面该如何防雷
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问