我们是做卷纸分切机,控制系统中有用到安川伺服和海泰克人机界面,由于在广东这边大部分机器都安装在有铁皮顶的厂房,一遇雷雨天气,经常会损坏人机通讯口和伺服系统.(已有按要求接有地线)
求助朋友我该如何解决,能做哪些预防措施!非常感谢朋友的相助!!
互助皆有可能!
分享
xiaoyousheng
飞云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
271 点
下载积分:
8305 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2009-07-19
最后登录:
2024-12-28
查看xiaoyousheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-07 23:41
全看
|
小
中
大
谢谢好心人的帮助!很同意你的观点,应该是我们电路设计时没考虑到加避雷装置造成的,十分感谢您的提醒!