xiaoyousheng
飞云
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 271 点
下载积分: 8305 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2024-12-28
查看xiaoyousheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-05 21:55
我们是做卷纸分切机,控制系统中有用到安川伺服和海泰克人机界面,由于在广东这边大部分机器都安装在有铁皮顶的厂房,一遇雷雨天气,经常会损坏人机通讯口和伺服系统.(已有按要求接有地线)
求助朋友我该如何解决,能做哪些预防措施!非常感谢朋友的相助!!
互助皆有可能!
aggtjw
临正电气
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 3612 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2022-04-25
查看aggtjw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-06 21:05
配电柜上防雷击的方法是加电涌保护器.不知道对你的系统有没有用.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xiaoyousheng) 热心助人,加分表扬
  • 临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580