正在调试J3B的变频器,由于是日本订单,所以接线按三菱的手册要求接线, 在主电源L1,L2,L3 MCCB后加上接触器MG后接在J3B上,控制电源L11,L21从MCCB接到J3B上,送电时,MCCB合上,接触器没有合上,这时J3B显示E9, 合上接触器后,闪烁AB后J3B正常,可是保护动作后,接触器断开,J3B显示了10(低电压警报),合上接触器后,J3B的警报没有自动复位,需要关闭MCCB后才会复位!
问题1:正常在接触器断开后,应显示E9,不知为何显示10? 因为是无电(0V),而不是低电压(低于ACV160)
2:接触器合上后,J3B电压正常,但是10并没有复位,应如何处理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新编辑 ]