楼主  发表于: 2009-07-05 13:48
正在调试J3B的变频器,由于是日本订单,所以接线按三菱的手册要求接线, 在主电源L1,L2,L3 MCCB后加上接触器MG后接在J3B上,控制电源L11,L21从MCCB接到J3B上,送电时,MCCB合上,接触器没有合上,这时J3B显示E9, 合上接触器后,闪烁AB后J3B正常,可是保护动作后,接触器断开,J3B显示了10(低电压警报),合上接触器后,J3B的警报没有自动复位,需要关闭MCCB后才会复位!


问题1:正常在接触器断开后,应显示E9,不知为何显示10? 因为是无电(0V),而不是低电压(低于ACV160)
        2:接触器合上后,J3B电压正常,但是10并没有复位,应如何处理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新编辑 ]
lin1010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2019-12-20
查看lin1010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 12:50
奇怪! 这个问题是很容易碰到的! 为什么没有解决方案??
lin1010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2019-12-20
查看lin1010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-06 22:01
E9 主电路没供电
10 主电路低电压,

打电到热线,说是可能由于M2094位的状态会取决于故障的种类! 还没试过!

楼上daizhi, 能否说详细些, 我没有三菱的样本J3B!
lin1010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2019-12-20
查看lin1010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-07 14:22
M2094是运动PLC的Servo ON标志位!

还没有找到为什么明明是主电源断开故障E9,可出现的是10低电压的故障!

现在对前置接触器的用法很不理解,取消这个会不会有什么问题?
lin1010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 325 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2019-12-20
查看lin1010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-08 18:58
最后在实模式的SV22附录的说明下找到复位的方位!   伺服错误复位指令! 不是故障标志位!

M3208可复位第一台伺服器,M3228可复位第二台的故障,....