楼主  发表于: 2009-07-05 13:48
正在调试J3B的变频器,由于是日本订单,所以接线按三菱的手册要求接线, 在主电源L1,L2,L3 MCCB后加上接触器MG后接在J3B上,控制电源L11,L21从MCCB接到J3B上,送电时,MCCB合上,接触器没有合上,这时J3B显示E9, 合上接触器后,闪烁AB后J3B正常,可是保护动作后,接触器断开,J3B显示了10(低电压警报),合上接触器后,J3B的警报没有自动复位,需要关闭MCCB后才会复位!


问题1:正常在接触器断开后,应显示E9,不知为何显示10? 因为是无电(0V),而不是低电压(低于ACV160)
        2:接触器合上后,J3B电压正常,但是10并没有复位,应如何处理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新编辑 ]
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 13:26
1、个人理解:母排电压由高压向下低于DC200V后报10号故障
                       母排电压由低压向上未达到所以报E9.
2、可以利用RD信号来RES一次,从故障一览表中可以看出复位的方法!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-07 09:12
M2094是什么?
样本三菱网站有下载的!RES是指的复位·端子。
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-07 16:45
你要是放在国内用可能没人歪歪,出口的话还是按规范来,不然到岸后再来个打道回府就惨了!
可利用故障标志来触发复位!