用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC电磁阀控制板(保证PLC输出点不会损坏的控制板 )
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
张传伟
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看张传伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-03-22 22:05
只看楼主
|
小
中
大
自动化设备上一般都会用到很多电磁阀(液压电磁阀和气动电磁阀),那么PLC是用那种方式来驱动这些电磁阀的呢。常用的方式有两种:
1、用PLC自身带的内部继电器直接驱动电磁阀。优点是接线简单,继电器输出形式的不怕负载短路。缺点是体积大,占用电柜空间多。并且只能驱动小于2A的负载。继电器的触点时间长了也会烧毁粘死。
2、用PLC自身带的内部继电器驱动中间继电器,然后在用中间继电器驱动电磁阀。优点是可以驱动2A以上的负载,不怕负载短路。缺点是接线复杂,体积大占用电柜空间。况且中间继电器的触点时间长了也会烧毁粘死。成本也很高。
那有没有可以取代中间继电器,接线又非常简单。又可以防止负载短路,又可以保护PLC输出点的控制板吗?我们的回答是有的。我本人就开发出了一个这样的电磁阀控制板。具体详细介绍如下:
这个控制板工作原理和优点如下:
1、PLC输出信号驱动控制板上的光电隔离开关,输入信号指示灯亮。经过光电隔离后的信号驱动大功率的电子开关管导通,此时输出指示灯亮。直流24V电源负极经过大功率电子开关管,在经过保险丝接到电磁阀。电磁阀另一根线接直流24V电源正极。负载驱动完成。
2.每一路输出都有保险丝,可以防止负载短路。
3、控制板上有输出指示灯和输入信号指示灯。方便故障检测。
4、此控制板由于采用了光电隔离(将PLC的输出信号和负载完全隔离)和电子开关驱动负载,使用时不会造成PLC输出继电器触点损坏,和PLC输出继电器触点粘死现象。并且不会在接通和关断时有电弧的现象。
5、开关速度快,寿命长。 一块这样的控制板在非人为和机械损坏下寿命可以达到3年,甚至更长。
6、接线简单。
7、此控制板可以带动15A以下的直流24V负载。
8、成本低,例如一块20点的输出的控制板价格只有100多元。而如果我们不用此控制板控制电磁阀,而采用欧姆龙继电器进行控制,20点的输出成本就要400元左右。
如有那位朋友对此控制板感兴趣请用QQ:595194188进行技术咨询。
也希望大家对此贴发表的观点进行发表意见。
[ 此帖被张传伟在2009-03-24 19:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(张平全) 鼓励一下!
分享
ywangrui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
91 个
工控威望:
265 点
下载积分:
775 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2009-03-02
最后登录:
2021-08-15
查看ywangrui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-23 09:06
只看该作者
|
小
中
大
大哥,你先去查查电子产品的使用寿命再来吹。
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-03-23 09:14
只看该作者
|
小
中
大
不管怎样,用心去发现细节,还是值得表扬的.支持你.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
catywu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
624 个
工控威望:
830 点
下载积分:
19879 分
在线时间: 542(小时)
注册时间:
2007-08-19
最后登录:
2024-11-23
查看catywu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-03-23 09:48
只看该作者
|
小
中
大
请问30年的使用寿命您是怎样知道的?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-03-23 11:25
只看该作者
|
小
中
大
30年?每天开关多少次?高速机械的电磁阀,吹瓶机每小时48000个瓶,14个模具,这个速度还不是最高的,每天动作次数是8万次以上,一年半载还要换几个管子呢!你的管子寿命是多少万次?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-03-23 11:29
只看该作者
|
小
中
大
对了,忘记说了,那些东西是批量生产的驱动板!
分享
xinxuefeng12
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xinxuefeng12的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2009-03-23 16:59
只看该作者
|
小
中
大
这位仁兄的发明落后了,PLC就有半导体可控硅输出的了,根本不用什么驱动板,太麻烦。
分享
ykshxm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
229 点
下载积分:
464 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2007-12-10
最后登录:
2021-04-03
查看ykshxm的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2009-03-23 17:35
只看该作者
|
小
中
大
现在已经有批量生产的驱动板了!
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2438 个
工控威望:
3026 点
下载积分:
10529 分
在线时间: 649(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-11-22
查看卓发智能的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2009-03-24 16:23
只看该作者
|
小
中
大
用固态继电器不就可以了。何必那么麻烦呢?你说的那些原理和固态继电器是一样的。不过价格可能有些出入。不过自己开发我总是支持的。
相信自我!
分享
xnwang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
235 点
下载积分:
906 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2009-02-16
最后登录:
2023-02-03
查看xnwang的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2009-03-24 17:05
只看该作者
|
小
中
大
就是固态继电器!
分享
张传伟
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看张传伟的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2009-03-24 19:42
只看该作者
|
小
中
大
更改错误,(5、开关速度快,寿命长。 一块这样的控制板在非人为和机械损坏下寿命可以达到30年,甚至更长。)寿命是3年而不是30年。由于笔误可能会引起大家的误解,在此澄清。请大家谅解。
分享
jyq102322
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
425 个
工控威望:
331 点
下载积分:
959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2022-07-19
查看jyq102322的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2009-03-24 20:16
只看该作者
|
小
中
大
这种板市场上早有在卖了
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
PLC电磁阀控制板(保证PLC输出点不会损坏的控制板 )
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问