张传伟
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看张传伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-22 22:05
自动化设备上一般都会用到很多电磁阀(液压电磁阀和气动电磁阀),那么PLC是用那种方式来驱动这些电磁阀的呢。常用的方式有两种:
1、用PLC自身带的内部继电器直接驱动电磁阀。优点是接线简单,继电器输出形式的不怕负载短路。缺点是体积大,占用电柜空间多。并且只能驱动小于2A的负载。继电器的触点时间长了也会烧毁粘死。
2、用PLC自身带的内部继电器驱动中间继电器,然后在用中间继电器驱动电磁阀。优点是可以驱动2A以上的负载,不怕负载短路。缺点是接线复杂,体积大占用电柜空间。况且中间继电器的触点时间长了也会烧毁粘死。成本也很高。

那有没有可以取代中间继电器,接线又非常简单。又可以防止负载短路,又可以保护PLC输出点的控制板吗?我们的回答是有的。我本人就开发出了一个这样的电磁阀控制板。具体详细介绍如下:

这个控制板工作原理和优点如下:
1、PLC输出信号驱动控制板上的光电隔离开关,输入信号指示灯亮。经过光电隔离后的信号驱动大功率的电子开关管导通,此时输出指示灯亮。直流24V电源负极经过大功率电子开关管,在经过保险丝接到电磁阀。电磁阀另一根线接直流24V电源正极。负载驱动完成。
2.每一路输出都有保险丝,可以防止负载短路。
3、控制板上有输出指示灯和输入信号指示灯。方便故障检测。
4、此控制板由于采用了光电隔离(将PLC的输出信号和负载完全隔离)和电子开关驱动负载,使用时不会造成PLC输出继电器触点损坏,和PLC输出继电器触点粘死现象。并且不会在接通和关断时有电弧的现象。
5、开关速度快,寿命长。 一块这样的控制板在非人为和机械损坏下寿命可以达到3年,甚至更长。
6、接线简单。
7、此控制板可以带动15A以下的直流24V负载。
8、成本低,例如一块20点的输出的控制板价格只有100多元。而如果我们不用此控制板控制电磁阀,而采用欧姆龙继电器进行控制,20点的输出成本就要400元左右。
如有那位朋友对此控制板感兴趣请用QQ:595194188进行技术咨询。
也希望大家对此贴发表的观点进行发表意见。
[ 此帖被张传伟在2009-03-24 19:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(张平全) 鼓励一下!
    张传伟
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看张传伟的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-03-24 19:42
    更改错误,(5、开关速度快,寿命长。 一块这样的控制板在非人为和机械损坏下寿命可以达到30年,甚至更长。)寿命是3年而不是30年。由于笔误可能会引起大家的误解,在此澄清。请大家谅解。