引用引用第1楼namae于2023-07-11 12:00发表的 :真的没见过控制600KW的接触器是什么样的?
引用引用第2楼再见理想于2023-07-11 12:09发表的 :把变频器停止后,间隔十秒再接入工频电源。或者,变频器停止后,接入自耦变压器启动。
引用引用第5楼吕工于2023-07-11 14:25发表的 :楼主确定三相600KW这么大的电动机工作电压是380V吗?我严重怀疑,像这种大功率电机一般都是600多伏工作电压。
引用引用第6楼gxtmdb82164于2023-07-11 14:31发表的 :看起来是软启动器,而且是旁路式软启动器干的活,非要让变频器干,也不是不行,工况稳定的话,顶着上一级跳闸慢慢调呗~可以靠提前加速后断开变频器自由停车延迟后直接接入工频,冲击肯定有,大小看命关键是输入和输出的相位同步,应该是中压或者高压的系统里面用的比较多(毕竟功率太大了,抖一下小电网都吃不消),低压的一般不这么玩,而且,600kw看什么行业,离散制造行业一条产线都没这么大功率,但是有的行业里,这是小玩意.
引用引用第9楼二手工控电器于2023-07-11 14:44发表的 :这个不应该使用变频器做启动,合理的方式应该是用软启动器做启动,变频器做启动后再介入接触器,其相序如何确定????用软启动器其相序是对应.个人意见!请勿砸砖!