bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-08-24
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW电机用变频器启动,启动后需要切换为工频供电。变频切工频,2个接触器互锁,变频器自由停止,工频和变频同相序。电机大惯量负载。在变频50HZ后,变频停止输出,再电机还在高速滑行时接触器切换工频供电。百度了下,有些说可以。有些说:电机还在运动会有感应电动势,此时接入工频电,会随机产生比直接启动还要大的电流,电机越大过电流可能性就越大。这么大电机产生过电流后果严重,我是建议让变频器一直运行,但客户要求必须切换。有那位同行实际这样对大功率电机变频切工频使用过?这样没有检测直接切换是否可行?还请各位同行多多指教!感谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 12:09
把变频器停止后,间隔十秒再接入工频电源。
或者,变频器停止后,接入自耦变压器启动。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-11 12:12
引用
引用第1楼namae于2023-07-11 12:00发表的  :
真的没见过控制600KW的接触器是什么样的?

用过300A的接触器,
以前工厂里有260kW的电动机是频敏变阻器启动,
用一个大接触器,接触器在电柜里一吸入合,
能把电柜旁的人吓一跳。
3楼  发表于: 2023-07-11 15:17
引用
引用第9楼二手工控电器于2023-07-11 14:44发表的  :
这个不应该使用变频器做启动,合理的方式应该是用软启动器做启动,变频器做启动后再介入接触器,其相序如何确定????用软启动器其相序是对应.
个人意见!请勿砸砖!

相序只能接电机确定,
总之,
不是正转就是反转;
不是改变频器输出就是改工频电源。
总之有正确的~~~~~~···.
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]