• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
destiny_977
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 901 点
下载积分: 119 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2024-10-23
查看destiny_977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-29 11:20
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
catywu
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 624 个
工控威望: 830 点
下载积分: 19879 分
在线时间: 542(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-11-20
查看catywu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-29 11:21
可以啊!我们厂里就是这样在用的,没啥问题。
矽能工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 401 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2020-05-30
最后登录: 2024-11-21
查看矽能工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-30 14:20
没问题
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
jetli420
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 218 点
下载积分: 7322 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2014-04-25
最后登录: 2024-10-10
查看jetli420的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-30 19:53
三相220V,取其中两相可以用在220V的设备上的,很多的台资企业和日资企业动力电源都是三相220V的!
雪山飞狐2012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2765 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-08-26
最后登录: 2024-11-11
查看雪山飞狐2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-30 21:25
用过,目前发现汇川伺服有问题,其他还好。
懂一点点
好好学习,GO  GO
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 362 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2014-10-05
最后登录: 2024-11-22
查看懂一点点的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-11-01 09:16
就是你理解的这样,两项220和国内的单向220是一样的
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-11-01 10:21
加个隔离变压器,可以使用接出来的日本🇯🇵三相当中的两相电源充当国内🇨🇳单相220V。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
zouyunhuang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 174 点
下载积分: 550 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2021-09-18
最后登录: 2024-10-18
查看zouyunhuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-01 14:24
是我看错了,还是理解错了。我们平时进电3相5线(这个不是叫3相380吗)。还有一种经过变压器出来3线制(3相220)。单相的220,也是3相5线里引出来的。搞到我懵了,3相220,引出单相是220,我很懵啊。。是把3相220的,两根火线当1零了火用?
dahei
漫步人生路
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 2992 点
下载积分: 51032 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2024-11-22
查看dahei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-11-01 16:30
3相220 既然都是火线,那就是火线,只不过线电压220,相电压就没有220了
周影1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 918 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-11-04
最后登录: 2024-11-20
查看周影1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-11-01 20:50
国内绝大多数采用中性点接地系统,即三根火线电压380v,中性点经接地后变成零线,相线对零线220v,日韩变配电出来相线间电压就是220v!
冰鱼儿
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 91 点
下载积分: 741 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2018-03-21
最后登录: 2024-07-08
查看冰鱼儿的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-11-02 10:36
可以的,
xinsan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2022-10-27
最后登录: 2023-10-20
查看xinsan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-11-03 13:43
可以的 三相220一般都是引自三相380进线 经过隔离变压器 输出3相220,三根相线任意两根之间都是220V,可以直接用2根相线连接220V的电器用,不区分火线零线,2根相线都是火线。还有一种接法就是从380进线引任意一根相线和零线搭配用,也是220V。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go