用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相200V取两相能接单相200V的电器吗?
上一主题
下一主题
destiny_977
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
901 点
下载积分:
119 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2022-09-07
最后登录:
2024-10-23
查看destiny_977的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-10-29 11:20
全看
|
小
中
大
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相200V取两相能接单相200V的电器吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问