destiny_977
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 1005 点
下载积分: 647 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2022-09-07
最后登录: 2025-04-18
查看destiny_977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-29 11:20
给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
catywu
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 626 个
工控威望: 838 点
下载积分: 19905 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2025-04-18
查看catywu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-29 11:21
可以啊!我们厂里就是这样在用的,没啥问题。