给日企厂做一台设备,CKD电机是3AC200V,设备总进线是三相200V,我的欧姆龙PLC,照明灯之类的是单相220V的,我把三相取两相接在单相电器的L,N可以吗?还是最好加个变压器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新编辑 ]
分享
catywu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
624 个
工控威望:
830 点
下载积分:
19879 分
在线时间: 541(小时)
注册时间:
2007-08-19
最后登录:
2024-11-12
查看catywu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-10-29 11:21
全看
|
小
中
大
可以啊!我们厂里就是这样在用的,没啥问题。