引用引用第3楼小地主22于2022-10-17 14:19发表的 :你这1mm的误差是怎么测量出来的?
引用引用第4楼18857713026于2022-10-18 10:18发表的 :比如拉料长度 = 500刀轴旋转长度 旋切后 材料间距偶尔500准 最大501mm 最小499mm 非连续机构 我做到误差基本都在 0.3mm以下 300次/min .......
引用引用第6楼小地主22于2022-10-18 11:40发表的 :也就是说你直接量的产品?那你得确认下机构走的位置准不准阿
引用引用第5楼yerong于2022-10-18 10:24发表的 :一分钱一分货 试试禾川
引用引用第7楼18857713026于2022-10-18 13:26发表的 :.....总线反馈位置绝对准啊 除非编码器烂掉了 如果伺服跑到很准 那么只会出现物理误差 要么一直往前偏 要么一直往后偏 要么一模一样 而不会像现在这样 一伙大 一伙小 一伙一样 这样随机波动 我是允许波动的 但是空白标 误差+-0.2MM才行 +-1mm 报废了
引用引用第9楼小地主22于2022-10-18 17:24发表的 :既然伺服位置是准的那就是你长度计算不对或者别的原因造成的误差了。你要是说伺服同一个坐标定位一会左一会右那有可能是伺服问题。建议你做同一个坐标的反复定位测试伺服或者机构是否有问题