• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-07 18:52
求助 4台FX3U  485BDN:N通讯  用一台威纶通触摸屏 给4台PLC 读取设置参数,用哪款触摸屏能实现   谢谢 。我用TK6071IP  只能通讯一台PLC  。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9305 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-07 21:07
就你当前配置,威纶通触摸屏先跟主站PLC通讯,再由主PLC与其余三个从站通过N:N通讯交换数据
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-07 22:14
引用
引用第1楼anlyl2014于2021-11-07 21:07发表的  :
就你当前配置,威纶通触摸屏先跟主站PLC通讯,再由主PLC与其余三个从站通过N:N通讯交换数据

主站共享寄存器D0-D7一共才8个 不够用,我想换个10寸威纶屏,不知那款能达到要求
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-08 01:29
屏连PLC编程口。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-08 06:09
引用
引用第3楼菜鸟入行于2021-11-08 01:29发表的  :
屏连PLC编程口。

TK6071IP 可以同时读取设置4台PLC 参数吗? 屏怎么设置?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-08 08:38
8个D做好数据共享
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9305 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-08 08:43
KT6071IP没以太网口;
用MT6071IP,通过与太网交换机,与FX3U通讯,PLC这边增加4个FX3U-NET-ADP,就可以与屏以太网通讯,你爱怎么跟哪个PLC通讯都行。若PLC还没买,那就选FX5U,就省了FX3U-NET-AD。
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-08 09:03重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-08 09:36
FX3U-NET-AD 可能偏贵了,市面上有个700元左右的通讯模块,好用。我用了很多个了。
不懈努力,一切皆有可能 ...
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 757 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 373 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-22
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-08 10:44
PLC直接干成modbus想挂多少挂多少~
螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-08 13:45
引用
引用第6楼anlyl2014于2021-11-08 08:43发表的  :
KT6071IP没以太网口;
用MT6071IP,通过与太网交换机,与FX3U通讯,PLC这边增加4个FX3U-NET-ADP,就可以与屏以太网通讯,你爱怎么跟哪个PLC通讯都行。若PLC还没买,那就选FX5U,就省了FX3U-NET-AD。

谢谢指导, 4台PLC已经存在 4个485板也有了   能不能触摸屏485和4台PLC同时通许数据 。威纶通触摸屏那款能做到
螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-08 13:48
引用
引用第5楼戆狮于2021-11-08 08:38发表的  :
8个D做好数据共享

8个D共享不够用 需要24个D共享,有方法做到吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-08 19:29
引用
引用第10楼螺丝刀1234于2021-11-08 13:48发表的  :

8个D共享不够用 需要24个D共享,有方法做到吗?


一个D做切换,7个D做数据传输,切换4次,7x4=28个数据,这样行吗?
不懈努力,一切皆有可能 ...
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go