螺丝刀1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-16
最后登录: 2024-10-22
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-07 18:52
求助 4台FX3U  485BDN:N通讯  用一台威纶通触摸屏 给4台PLC 读取设置参数,用哪款触摸屏能实现   谢谢 。我用TK6071IP  只能通讯一台PLC  。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-05
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-08 09:36
FX3U-NET-AD 可能偏贵了,市面上有个700元左右的通讯模块,好用。我用了很多个了。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-05
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-08 19:29
引用
引用第10楼螺丝刀1234于2021-11-08 13:48发表的  :

8个D共享不够用 需要24个D共享,有方法做到吗?


一个D做切换,7个D做数据传输,切换4次,7x4=28个数据,这样行吗?
不懈努力,一切皆有可能 ...