楼主  发表于: 2021-11-07 18:52
求助 4台FX3U  485BDN:N通讯  用一台威纶通触摸屏 给4台PLC 读取设置参数,用哪款触摸屏能实现   谢谢 。我用TK6071IP  只能通讯一台PLC  。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 11584 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-02-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-07 21:07
就你当前配置,威纶通触摸屏先跟主站PLC通讯,再由主PLC与其余三个从站通过N:N通讯交换数据
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 11584 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-02-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-08 08:43
KT6071IP没以太网口;
用MT6071IP,通过与太网交换机,与FX3U通讯,PLC这边增加4个FX3U-NET-ADP,就可以与屏以太网通讯,你爱怎么跟哪个PLC通讯都行。若PLC还没买,那就选FX5U,就省了FX3U-NET-AD。
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-08 09:03重新编辑 ]
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2021-11-11 12:55
非要搞NN通讯,方法还是有的,像崇庆阳光说的那样,设D0=站号,D1-D7是你想传给各站的数据,D0-D7是主站共享给各从站的,那么,当D0=1时,从站1跟据D0的值,把D1-D7传给从站1中别的D,例如,D11-D17;而别的从站回为D0=1,不是给自己的就不作传送,这样子就完成了主站给从站传送;
读从站数据就简单了,记得各从站有专门的D,传给主站的,例如,D8-D15是从站1数据,你自行看手册确认一下。
希望能帮到你。