• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-28 16:41
图片:
各位大神:
我现在有一台三菱FX3U-80MT-ES-A的PLC控制三菱MR-JE-10A的伺服
但是程序手动和自动运行都无法正常工作,PLC程序监控Y0 Y10脉冲和方向都没有输出。
接线上EM2,SON,RES,LSP,LSN,为低电平输入,
12#20#引脚接24V+  47#48#接0V
伺服设置见图
求教各位大神
786007285
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 87 点
下载积分: 333 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2020-12-22
最后登录: 2024-12-19
查看786007285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-28 19:23
先不说别的,先伺服上电后,电机轴抱死没有,如果抱死了,再试下手动试运行,以上条件满足之后再谈脉冲口接线正确与否。
何如斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 120 点
下载积分: 687 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2020-12-06
最后登录: 2022-03-02
查看何如斯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-28 21:45
路过,我是来学习的。
bgsddd
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 68 点
下载积分: 586 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2021-07-08
最后登录: 2021-07-31
查看bgsddd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-28 22:16
路过,学习
jinyao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 71 点
下载积分: 937 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2021-07-19
最后登录: 2022-12-24
查看jinyao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-29 11:20
急停和限位注意一下选择的是高电平还是低电平
gkccrrkk
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 1 个
工控威望: 24 点
下载积分: 498 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2021-07-29
最后登录: 2023-10-15
查看gkccrrkk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-29 16:04
maogb
suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-07-29 16:16
引用
引用第1楼786007285于2021-07-28 19:23发表的  :
先不说别的,先伺服上电后,电机轴抱死没有,如果抱死了,再试下手动试运行,以上条件满足之后再谈脉冲口接线正确与否。


感觉没有抱死,手还能转的动
suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-29 16:20
都是低电平,我试过如果不接会报警。
引用
引用第4楼jinyao于2021-07-29 11:20发表的  :
急停和限位注意一下选择的是高电平还是低电平
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 468 分
在线时间: 495(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2024-12-23
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-29 16:25
引用
引用第6楼suzhou1860于2021-07-29 16:16发表的  :


感觉没有抱死,手还能转的动

没使能吧,看下使能没,或者看下伺服模式,是不是力矩模式
suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-29 16:41
引用
引用第8楼徐晓煜于2021-07-29 16:25发表的  :

没使能吧,看下使能没,或者看下伺服模式,是不是力矩模式

使能给了,伺服控制模式是位置控制模式
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2238 个
工控威望: 2471 点
下载积分: 11650 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-12-23
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-29 16:49
引用
引用第9楼suzhou1860于2021-07-29 16:41发表的  :

使能给了,伺服控制模式是位置控制模式

使能给了为什么用手还能转动?
suzhou1860
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 33 点
下载积分: 517 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2021-07-28
最后登录: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-07-29 16:55
引用
引用第10楼namae于2021-07-29 16:49发表的  :

使能给了为什么用手还能转动?

看错了  上面套了个套子  套子转了 电机没转,而且有使能上电的那种电流声,所以我判断使能是上了的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go