• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-25 16:29
求助各位大神,确实是遇到这样一个怪现象,MR-JE-40C的伺服驱动器,电机是HG-KN43J-S100,电机带的是一个水平负载,整机都断电的情况下,推不动设备,但是把驱动器上面的CN2口的电机线拔下来就可以推动设备?   不知道有谁可否解释一下这个是什么原因。
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2020-08-16
最后登录: 2024-11-13
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-25 16:48
正常现象,不是推不动,而是很吃力,伺服都是这样的,电机断电后就变成发电机了。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-25 17:08
CN2是编码器插头。

正常连接的时候,如果伺服有了使能信号。那电机是有一个扭矩的。位置控制他会坚守自己的位置。如果遇到外力,它会用竭尽自己的力量去抗争。

你把CN2拨掉后,闭环不存在了,反馈没有了。所以它无力抗争。并且这个时候应该会报警,比如AL16.3,这时抗争力也没了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-25 17:38
按道理是讲不通,我表述不对不是CN2口,是电机电缆线口,整机都断电了还是推不动,这个驱动器断电了还能使能住电机,就这一点不理解。
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-25 17:40
引用
引用第1楼木林森于2021-06-25 16:48发表的  :
正常现象,不是推不动,而是很吃力,伺服都是这样的,电机断电后就变成发电机了。

是确实推不动,但是把电机线取下来以后就轻松可以推动。
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-25 17:48
图片:
引用
引用第2楼菜鸟入行于2021-06-25 17:08发表的  :
CN2是编码器插头。

正常连接的时候,如果伺服有了使能信号。那电机是有一个扭矩的。位置控制他会坚守自己的位置。如果遇到外力,它会用竭尽自己的力量去抗争。

你把CN2拨掉后,闭环不存在了,反馈没有了。所以它无力抗争。并且这个时候应该会报警,比如AL16.3,这时抗争力也没了。


电源连接器(CNP1) 连接输入电源、内置再生电阻器、再生选件及伺服电机。
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-25 17:56
如果是电源线,那可能就是发电状态的情况吧。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
applisggq
爱我中华。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 1338 点
下载积分: 4196 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-11-06
查看applisggq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-25 18:04
因有一种设原点的方式就是推到位置设为原点,现在这个情况根本推不动,原点都没得设了。目前就这个情况确实有些不理解,所以求指点,求解惑。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-06-26 16:33
我这里的机器,步进马达。关电后,推动滑台。原点感应器会变亮,推得越快感应器灯亮得更明显。
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-06-28 08:17
通电中,servo off应该就能推动
liuqiang150
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2018-11-08
最后登录: 2024-04-08
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-02 14:48
伺服驱动器不通电时,如果马达线接了驱动器,驱动器内部是把马达线短接的,推动电机起发电机作用,会有阻力,一旦驱动器通电(电机马达线不在短接)没有使能的时候,电机轴很自由没有任何阻力,我亲自试过,猜测三菱电机故意设计的,不知道电机转子是不是永磁体的
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1120 点
下载积分: 606 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-07-03 10:51
引用
引用第7楼applisggq于2021-06-25 18:04发表的  :
因有一种设原点的方式就是推到位置设为原点,现在这个情况根本推不动,原点都没得设了。目前就这个情况确实有些不理解,所以求指点,求解惑。

你要是真想搞明白的话去找两台四线制步进电机,第一个实验把四根线连在一起,电机基本上也转不动。第二个实验把第一台的四根线颜色对颜色和第二台电机接上,转动第一台电机,会发现第二台电机也会跟着旋转,原理的话可以去查询一些电机相关的说明书,我就不赘述了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go