• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-21 16:42
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
Q02 CPU地址里监视有数据,可是HMI上却显示不出来

线查了,没有问题,协议设置也没有找到问题。请大神们指点指点,问题出在哪?
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-11-15
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-22 08:46
和校验选择有,通信协议选择MC协议(格式5),站号0
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-11-15
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-22 08:47
波特率什么要和触摸屏改一致
周锅锅
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2020-08-01
最后登录: 2024-11-01
查看周锅锅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-22 08:59
没通讯上
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-22 10:01
用的QJ71C24N模块CH2

触摸屏的操作什么的都是有效的。
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-22 10:08
引用
引用第3楼周锅锅于2021-02-22 08:59发表的  :
没通讯上


没通讯上为啥HMI上的操作都是有效的?难道这个操作与数据不是同一个通讯?

HMI 与PLC 只有一根线R422连接
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-02-22 10:10
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2021-02-22 08:46发表的  :
和校验选择有,通信协议选择MC协议(格式5),站号0


是改PLC这边的模块设置吧?先试试看。
daemondong
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 75 点
下载积分: 609 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2019-09-12
最后登录: 2021-08-17
查看daemondong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-02-22 13:06
检查一下HMI的数据的显示模式看看。
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-22 15:57
图片:
引用
引用第7楼daemondong于2021-02-22 13:06发表的  :
检查一下HMI的数据的显示模式看看。



显示是选的ASC模式
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-22 15:58
引用
引用第1楼投湖自尽的鱼于2021-02-22 08:46发表的  :
和校验选择有,通信协议选择MC协议(格式5),站号0



改了,还是一样,没有显示。

??????
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-22 16:20
232跟422&485完全不同
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-02-23 07:43
引用
引用第10楼lin10663于2021-02-22 16:20发表的  :
232跟422&485完全不同
    



是的,232和422&485肯定是不同的。


问题找到了,D9020从低位开始有数据就会有显示,低位没数据,只是从高位开始的数据,HMI就不会显示。

有几个问题还是不明白:
      1、HMI为什么D9020低位没有数据时就不会显示?是哪里设置有问题还是通讯协议决定了的?如何更改?

      2、232接收过来的数据能不能接收到的就是D9020从低位开始排列的,如果可以,协议里设置还是在条码阅读器里设置?
           目前是把数据接收后再进行处理到D9020从低位开始排列的。
[ 此帖被〇·微尘ベ在2021-02-23 07:55重新编辑 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go