宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1085 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-25 22:24
用S7-1200控制汇川一款支持PN通信的伺服电机,用支持111报文的FB284模块
写程序,发现在回过原点后,首次启用位置控制,当我把位置、速度、运动模式数据和运动执行布尔量同时写入时,伺服不会执行定位,必须把运动执行布尔量重新置ON才可以运行,或者必须先写入运动模式数据后,延迟一定的时间后,再执行定位也可以。请问,这是西门子这个模块的特性?还是汇川的bug
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
二当家的
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2016-09-19
最后登录: 2024-05-25
查看二当家的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-26 08:31
汇川的运动执行貌似是一个上升沿。。。
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1085 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 2952 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-26 23:40
问过代理了,必须得延迟一周期。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)