土鳖电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2024-10-30
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-30 15:14
现场去看过了,工人说电柜一直是这样接线的,不明白了这样也可以?

shi1021
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2017-12-22
最后登录: 2024-04-15
查看shi1021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-30 15:22
没毛病呀
楼主留言:
这样也可以吗?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-30 15:27
这个没有什么不对,实际上不能称为共0V,因为阀门的电源是AC24V,没有0V一说;目前市面上的阀门输入、输出、电源之间本来就是非隔离。你这个阀门是AC24V供电,如果把信号的公共端与阀门电源公共端不连接的话,信号容易干扰不稳定。
可以参考西门子RWD系列阀门控制器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(iamniu) 好贴好贴!
    brian
    起昇電控工作室
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 749 个
    工控威望: 4440 点
    下载积分: 4314 分
    在线时间: 2969(小时)
    注册时间: 2008-01-25
    最后登录: 2024-12-21
    查看brian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-30 17:25
    隔離後的交流電源跟轉換後的DC電源找做一個同電位的共同接地,正常.
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    风吹屁凉
    小菜鸟
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2018-10-29
    最后登录: 2024-12-16
    查看风吹屁凉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-01 08:12
    感觉没错啊
    楼主留言:
    是不是交流隔离电源(24  36  48  110)都可以和直流0V找一个共同电位?
    菜鸟入行
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    注册时间: 2017-09-01
    最后登录: 2024-06-11
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-01 17:38
    这样不正规的。容易出事。

    应该相同电压的情况下才能共用0V。

    而且有条件的情况下最好分开。

    否则万一出问题,一锅端,全坏了。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    wangfuwang
    下岗农民
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 518 个
    工控威望: 993 点
    下载积分: 2135 分
    在线时间: 232(小时)
    注册时间: 2007-09-06
    最后登录: 2024-12-16
    查看wangfuwang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-12-02 19:44
    个人觉得一个交流一个直流 应该分开好 ,厂家这样连线是为了方便共有接地吧
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2015-09-10
    最后登录: 2024-12-18
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-02 22:49
    交流与直流还是分开好一点
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    静夜思飘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-03-09
    最后登录: 2022-06-28
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-12-03 10:17
    这种接法很正常。一个系统的多个隔离变压器不代表相互间电压百分百的隔离,如果因某种原因两个变压器后端相接(这个很容易就会发生),可能叠加电压将超过安全电压,使本应该控制在安全电压内的系统中出现高压现象造成触电风险。为防止出现此种现象发生,必须将一个系统中的多个隔离变压器零线端子共地(特别是三相四线制系统),这是防触电危险。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    注册时间: 2015-09-10
    最后登录: 2024-12-18
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-12-03 12:02
    引用
    引用第8楼静夜思飘于2018-12-03 10:17发表的  :
    这种接法很正常。一个系统的多个隔离变压器不代表相互间电压百分百的隔离,如果因某种原因两个变压器后端相接(这个很容易就会发生),可能叠加电压将超过安全电压,使本应该控制在安全电压内的系统中出现高压现象造成触电风险。为防止出现此种现象发生,必须将一个系统中的多个隔离变压器零线端子共地(特别是三相四线制系统),这是防触电危险。

    如果全部是交流或全部是直流,建议共同接地,但是此电路中前面是经过降压和整流了,是直流电,后面只是降压,还是交流电,所以才不建议共同接地
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1194 个
    工控威望: 1739 点
    下载积分: 7556 分
    在线时间: 578(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-12-18
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-12-03 15:45
    很少见
    吉圆电气 QQ751673698