大家来看看这图纸,交直流共用0V?
上一主题
下一主题
土鳖电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
432 个
工控威望:
689 点
下载积分:
781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间:
2018-05-30
最后登录:
2024-10-30
查看土鳖电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-30 15:14
全看
|
小
中
大
现场去看过了,工人说电柜一直是这样接线的,不明白了这样也可以?
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-30 15:27
全看
|
小
中
大
这个没有什么不对,实际上不能称为共0V,因为阀门的电源是AC24V,没有0V一说;目前市面上的阀门输入、输出、电源之间本来就是非隔离。你这个阀门是AC24V供电,如果把信号的公共端与阀门电源公共端不连接的话,信号容易干扰不稳定。