大家来看看这图纸,交直流共用0V?
上一主题
下一主题
土鳖电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
432 个
工控威望:
689 点
下载积分:
781 分
在线时间: 540(小时)
注册时间:
2018-05-30
最后登录:
2024-10-30
查看土鳖电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-30 15:14
全看
|
小
中
大
现场去看过了,工人说电柜一直是这样接线的,不明白了这样也可以?
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-03 10:17
全看
|
小
中
大
这种接法很正常。一个系统的多个隔离变压器不代表相互间电压百分百的隔离,如果因某种原因两个变压器后端相接(这个很容易就会发生),可能叠加电压将超过安全电压,使本应该控制在安全电压内的系统中出现高压现象造成触电风险。为防止出现此种现象发生,必须将一个系统中的多个隔离变压器零线端子共地(特别是三相四线制系统),这是防触电危险。