楼主  发表于: 2018-11-30 15:14
现场去看过了,工人说电柜一直是这样接线的,不明白了这样也可以?

静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-03 10:17
这种接法很正常。一个系统的多个隔离变压器不代表相互间电压百分百的隔离,如果因某种原因两个变压器后端相接(这个很容易就会发生),可能叠加电压将超过安全电压,使本应该控制在安全电压内的系统中出现高压现象造成触电风险。为防止出现此种现象发生,必须将一个系统中的多个隔离变压器零线端子共地(特别是三相四线制系统),这是防触电危险。