请大神帮我看看485通讯实现这个语音控制应该怎么写梯形图
15071655143
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 668 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-08-31
最后登录: 2019-02-21
查看15071655143的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-31 15:33
我的程序不对,控制不了,请求指导
beau123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-03-28
最后登录: 2024-11-20
查看beau123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-31 16:18
我也准备作这个,,一模一样
15071655143
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 668 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-08-31
最后登录: 2019-02-21
查看15071655143的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-31 16:49
你懂么,指教下?
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-12-27
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-31 16:56
图片:
你的通讯格式字错误,你串口控制协议上的通讯格式字应该是0381。
15071655143
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 668 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-08-31
最后登录: 2019-02-21
查看15071655143的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-31 17:11
图片:
我这样操作,是对的么?
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2018-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看冲风至兮的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-31 17:29
验证了么
楼主留言:
试过,不行
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-12-27
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-31 17:29
先用串口调试助手试试,串口调试助手都不行就不用写程序了,你这个程序还有问题,没有计算效验码,发完一次之后你还要用M8123复位M8123,要不然你只能发一次,如果你使用的485BD板通讯格式字还不一样,所以说要先用串口调试助手试好了再去写程序。
楼主留言:
谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(奋斗的虎) 热心助人!
    15071655143
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 58 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2018-08-31
    最后登录: 2019-02-21
    查看15071655143的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-08-31 19:33
    按语音板范例,h45是异或校验码。我没有485转usb线,搞不了串口调试,,
    beau123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 952 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2018-03-28
    最后登录: 2024-11-20
    查看beau123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-01 15:24
    还没搞,有起始字符的吧,,我等把伺服电机调完后,再调,,,,
    引用
    引用第3楼15071655143于2018-08-31 16:49发表的  :
    你懂么,指教下?
    beau123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 952 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2018-03-28
    最后登录: 2024-11-20
    查看beau123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-01 15:26
    看程序,没什么问题的
    引用
    引用第5楼15071655143于2018-08-31 17:11发表的  :
    我这样操作,是对的么?
    mr荬籹籽
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 442 点
    下载积分: 1714 分
    在线时间: 135(小时)
    注册时间: 2016-06-24
    最后登录: 2024-12-24
    查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-09-01 18:56
    我还第一次见通讯用步进指令的    这个新想法,我以前还真的没想过,有机会试试 。