• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-15 10:54
三菱FX5U SOCKET 按照案例敲完后 SOCKET调试没啥反应
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 10:56
描述:没有啥数据接收的反应
图片:
描述:这是程序
图片:
描述:设置
图片:
描述:设置
图片:
引用
引用楼主xugong1996于2018-08-15 10:54发表的 三菱FX5U SOCKET通讯问题 :
三菱FX5U SOCKET 按照案例敲完后 SOCKET调试没啥反应
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-04
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-15 13:05
IP重复了
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-15 13:12
引用
引用第2楼zmrs163于2018-08-15 13:05发表的  :
IP重复了


我是FX5U 连的PC。然后是192.168.0.5的
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-15 22:02
一看楼主的配置离成功还有好远!SOCKET通讯有很大讲究。只知三菱的列子程序是远远不够的。
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-16 09:32
引用
引用第4楼枫落云端于2018-08-15 22:02发表的  :
一看楼主的配置离成功还有好远!SOCKET通讯有很大讲究。只知三菱的列子程序是远远不够的。


老哥有完整点的案例么,求参考
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-16 10:22
描述:本地IP
图片:
描述:软件设置
图片:
描述:软件设置
图片:
描述:案例程序
图片:
描述:软件以太网检测
图片:
描述:通讯窗口无数据
图片:
更改了配置,还是没反应啊,有做过这块的前辈么。
playps21018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 504 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2016-04-26
最后登录: 2024-10-16
查看playps21018的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-16 15:12
我也正在研究...
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-16 15:21
做过三菱内置以太网和智能相机socket通迅,
从你的载图上既没看到软件发给PLC数据也没看到有PLC发给软件的数据,不知道你想问什么。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
playps21018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 111 点
下载积分: 504 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2016-04-26
最后登录: 2024-10-16
查看playps21018的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-16 15:39
图片:
可以通了, PC端網路部份要修改一下 即可
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-16 16:56
描述:PLC接收
图片:
这个能搞懂的人不多
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-17 09:41
引用
引用第8楼tkggtdkjpl于2018-08-16 15:21发表的  :
做过三菱内置以太网和智能相机socket通迅,
从你的载图上既没看到软件发给PLC数据也没看到有PLC发给软件的数据,不知道你想问什么。


SP.SOCSND 执行对连接1的数据发送,然后现在连接1一直是连接中发不过去。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go