三菱FX5U SOCKET 按照案例敲完后 SOCKET调试没啥反应
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 10:56
描述:没有啥数据接收的反应
图片:
描述:这是程序
图片:
描述:设置
图片:
描述:设置
图片:
引用
引用楼主xugong1996于2018-08-15 10:54发表的 三菱FX5U SOCKET通讯问题 :
2楼  发表于: 2018-08-15 13:12
引用
引用第2楼zmrs163于2018-08-15 13:05发表的  :
IP重复了


我是FX5U 连的PC。然后是192.168.0.5的
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-16 09:32
引用
引用第4楼枫落云端于2018-08-15 22:02发表的  :
一看楼主的配置离成功还有好远!SOCKET通讯有很大讲究。只知三菱的列子程序是远远不够的。


老哥有完整点的案例么,求参考
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-16 10:22
描述:本地IP
图片:
描述:软件设置
图片:
描述:软件设置
图片:
描述:案例程序
图片:
描述:软件以太网检测
图片:
描述:通讯窗口无数据
图片:
更改了配置,还是没反应啊,有做过这块的前辈么。
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-17 09:41
引用
引用第8楼tkggtdkjpl于2018-08-16 15:21发表的  :
做过三菱内置以太网和智能相机socket通迅,
从你的载图上既没看到软件发给PLC数据也没看到有PLC发给软件的数据,不知道你想问什么。


SP.SOCSND 执行对连接1的数据发送,然后现在连接1一直是连接中发不过去。
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-17 09:47
引用
引用第9楼playps21018于2018-08-16 15:39发表的  :
可以通了, PC端網路部份要修改一下 即可


请问您的连接是怎么设置的呢
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-17 10:14
自节点里设置的IP 是随便设一个网段里的就行么,传感器设备设置的IP是与5U连接时的IP
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-17 17:24
搞定了,准备发文件上来大家讨论,但是选择文件后就卡住,然后浏览器奔溃,    论坛管理在么这算BUG么
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-17 17:25
引用
引用第10楼枫落云端于2018-08-16 16:56发表的  :
这个能搞懂的人不多


谢谢,确实对我有所帮助
xugong1996
魔都我来受虐了。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-10-30
最后登录: 2023-10-08
查看xugong1996的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-20 10:08
引用
引用第16楼zmrs163于2018-08-18 08:56发表的  :
所谓的SOCKET只不过是走以太网的无顺序协议罢了,只不过以太网传输层有TCP和UDP两个协议,选择不同的协议工作过程也不一样。UDP的话就是直接发数据,不管收不收到,速度比较快,网络开销小但是可能丢包,也有不少软件用UDP但是为了保证数据不丢在应用层进行类似于TCP的一套验证机制的。TCP的话就是需要先进行连接,SOCKET在网络通讯里面就是IP加端口号的意思。建立连接需要进行三次握手,连接完成后就可以直接发数据了,其实里面的一套机制模块已经帮你自动完成了,其实你要用的话只需要照搬样例程序就行了,大概懂一点机制,还是三菱的产品还不够方便。。



嗯嗯 ,我照着案例模式测试可以了,主要前期软件设置方面有问题,现在在试试其他的模式,多谢指导。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xszong) 真诚感谢!
    xugong1996
    魔都我来受虐了。
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 728 分
    在线时间: 51(小时)
    注册时间: 2017-10-30
    最后登录: 2023-10-08
    查看xugong1996的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-09-03 10:17
    引用
    引用第19楼471165265于2018-09-01 00:23发表的  :
    到哪里下载socket软件

    百度就有 你搜我软件的名字