• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-10 15:33
第一相:电流10.28A;
第二相:电流7.82A;
第三相:电流12.73A;

零线我取2.5mm2的,请问这样做对吗?
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 15:35
大部分是加热棒;
电工+工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-11-15
查看电工+工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-10 15:47
加热棒电压是380的话零线够大了,如果220的话,相线多大零线就多大。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-10 16:54
加热管一般都是星型接法,零线只给控制线路供电的话就够,如果加热管的中点是接的零线,零线最好好是弄大点,因为加热管如果烧断一根的话,其他两相的电流会有一大部分流过零线,线细了可能导致烧线。
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 961 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-15
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-10 18:22
安全考虑用4平方
凌晨0.0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 122 点
下载积分: 766 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2018-06-28
最后登录: 2024-09-23
查看凌晨0.0的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-10 18:33
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-10 19:56
引用
引用第2楼我不是老板于2018-07-10 15:47发表的  :
加热棒电压是380的话零线够大了,如果220的话,相线多大零线就多大。

220V的,加热棒的相线是直接接在固态继电器上的!请问这样行不行?
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-10 19:59
引用
引用第4楼cjm1234于2018-07-10 18:22发表的  :
安全考虑用4平方

加热棒是220V的,加热棒的相线是直接接在固态继电器上的!还有一台3KW的变频器和电机
请问这样行不行?
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-10 20:01
引用
引用第3楼langui于2018-07-10 16:54发表的  :
加热管一般都是星型接法,零线只给控制线路供电的话就够,如果加热管的中点是接的零线,零线最好好是弄大点,因为加热管如果烧断一根的话,其他两相的电流会有一大部分流过零线,线细了可能导致烧线。

220V的,加热棒的相线是直接接在固态继电器上的!还有一台3kW的变频器和电机
请问这样行不行?
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1530 个
工控威望: 15101 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 1412(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-10 20:29
你看设备总功率是多少KW\?在配线
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-15
查看老兔子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的铜芯线允许的载流量不小于20A,楼主的负载电流没有超过15A。

而三相不论怎样不平衡,通过零线上的电流不会超过最大一相的电流。

那么问一下那些说不能使用2.5平方的人,这是为什么?
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1530 个
工控威望: 15101 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 1412(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的线,在短距离可达到30A,如果长呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go