第一相:电流10.28A;
第二相:电流7.82A;
第三相:电流12.73A;

零线我取2.5mm2的,请问这样做对吗?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 16:54
加热管一般都是星型接法,零线只给控制线路供电的话就够,如果加热管的中点是接的零线,零线最好好是弄大点,因为加热管如果烧断一根的话,其他两相的电流会有一大部分流过零线,线细了可能导致烧线。