何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8637 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-10 15:33
第一相:电流10.28A;
第二相:电流7.82A;
第三相:电流12.73A;

零线我取2.5mm2的,请问这样做对吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 669 个
工控威望: 810 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-20
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的铜芯线允许的载流量不小于20A,楼主的负载电流没有超过15A。

而三相不论怎样不平衡,通过零线上的电流不会超过最大一相的电流。

那么问一下那些说不能使用2.5平方的人,这是为什么?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 669 个
工控威望: 810 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-20
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-11 20:09
引用
引用第11楼moyqfujian于2018-07-10 20:38发表的  :
2.5平方的线,在短距离可达到30A,如果长呢?


那就看你长到什么程度,只要压降不超过5%(困难条件下为10%),都属于正常。

说实话,2.5平方在100米(单线)范围内可以认为基本不变。

再一个就是允许通过的(额定)电流与导线长度无关,即使你一千米长,通过的额定电流对导线没有任何影响,只影响负载端的端电压。
[ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新编辑 ]
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 669 个
工控威望: 810 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-20
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第13楼何丽斐于2018-07-11 09:47发表的  :

我也是这样以为的,但是有同事说不对;只能怪自己在学校理论没学好


你为什么不查找2.5平方铜芯电线的允许载流量来驳斥认为不行的人呢?

用数据、事实来说话。

除非你的这个线路将来会有所扩展(增容),否则就没有必要浪费。

作为一个电工作业人员,电工技术的一些常用技术参数是必备的资料,这可以买本电工手册或者百度一下不就到手了吗!?