• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 302 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-09-25
查看小刺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-16 17:22
设备启动电压AC187V,5秒后切到AC220V供电,怎么能在切换过程中不断电而且不起电弧?请高手们帮忙解惑
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 961 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-15
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-16 17:56
把触点放进绝缘油里,可以灭弧
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-16 17:56
自耦变压器调压启动
签名无效了,麻雀不见了!
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-16 19:18
自耦变压器调压启动   
xxqilin
工控路上走到黑!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 2590 点
下载积分: 1379 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2018-02-20
最后登录: 2024-09-30
查看xxqilin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-16 19:44
什么地方用的?我都没遇到过这问题。
一名工控人
yangguangfei
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 714 点
下载积分: 4036 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2012-09-02
最后登录: 2024-11-04
查看yangguangfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-16 21:25
调压固态继电器应该可以吧!用两个继电器切换两个电位器。
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-16 21:45
固态继电器 最佳。
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-16 22:54
根据设备容量串个分压的电阻什么都可以,五秒后合并联的接触器,也可以做个自藕变压器,抽个头就可以。
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 643 个
工控威望: 4482 点
下载积分: 3926 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-11-15
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-17 22:25
固态继电器或可控硅是最佳选择
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4256 点
下载积分: 137900 分
在线时间: 6486(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-15
查看lin10663的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-18 11:07
自耦变压器调压启动<<<速度慢
固态继电器或可控硅是最佳选择<<<後端有容抗+感抗
東西燒光光

問的問題要提供後端所有負載~~~看是否有其他方式處裡
楼主留言:
负载是空调外机,有三相的也有单相的;上面说的220V、187V都是指的相电压,负载最大超不过32A的电流。
快要开始做了,还没什么眉目,请大神帮个忙。。。万分感谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(ajd186) 热心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    小刺
    我们都没错
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 1061 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2011-03-22
    最后登录: 2024-09-25
    查看小刺的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-07-03 17:41
    图片:
    这是我查询些资料,自己画的图纸,大家帮忙看看对不对?拜托了,先开KM2,KM3一起动作,低压供电的同时给电容充电,N秒后断开KM2,打开KM1,正常电压供电,然后再断开KM3,用相与相之间的三个电阻放电。完成切换电压过程中不断电,不起电弧的效果
    小刺
    我们都没错
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 1061 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2011-03-22
    最后登录: 2024-09-25
    查看小刺的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-07-03 17:43
    第一次弄这样的电路,怕一上电就爆炸,请高手指点指点
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go