发表于: 2018-06-16 17:22
全看
|
小
中
大
设备启动电压AC187V,5秒后切到AC220V供电,怎么能在切换过程中不断电而且不起电弧?请高手们帮忙解惑
分享
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-03-22
最后登录:
2024-09-25
查看小刺的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-03 17:41
全看
|
小
中
大
图片:
这是我查询些资料,自己画的图纸,大家帮忙看看对不对?拜托了,先开KM2,KM3一起动作,低压供电的同时给电容充电,N秒后断开KM2,打开KM1,正常电压供电,然后再断开KM3,用相与相之间的三个电阻放电。完成切换电压过程中不断电,不起电弧的效果
分享
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-03-22
最后登录:
2024-09-25
查看小刺的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-03 17:43
全看
|
小
中
大
第一次弄这样的电路,怕一上电就爆炸,请高手指点指点
分享
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-03-22
最后登录:
2024-09-25
查看小刺的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-07-10 17:54
全看
|
小
中
大
图片:
已查出电路,如图所示,看现场接触器动作是,先开KM2,5秒后启动KM3,KM3启动后复位KM2(这里看着有大约0.5秒的延迟)然后启动KM1,接着复位KM3(此处大约也有0.5秒的延迟)开始正常供电。187V来自线体总的变频电源,KM1和KM2互锁。请大神帮忙看看这个动作对不对。
这个制动电阻应该是用来防止电弧的。
分享
小刺
我们都没错
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
160 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1061 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-03-22
最后登录:
2024-09-25
查看小刺的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-07-10 18:00
全看
|
小
中
大
请帮忙解释解释里面的原理
分享