  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-14 21:11
图片:
大家帮忙瞧瞧,我这个程序PLC上电之后第一次闭合X0运行正常等我降X1接通后重置,再将X0闭合,D3就直接跳到3200了!步进电机也因为频率过高不会转了,一直在发出异响。可是讲PLC打到stop再打到run,第一次运行也正常,到了第二次又不行。试了一个晚上了???!新手刚学,? 希望有大神解读一下,感激不尽!
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-14 21:12
求助大神
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 498 个
工控威望: 683 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-12-23
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-15 08:18
图片:
一个很简单的小细节,将  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王霸霸) 好贴好贴!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3443 个
    工控威望: 20982 点
    下载积分: 28555 分
    在线时间: 1765(小时)
    注册时间: 2010-01-03
    最后登录: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-15 08:35
    先回去看看手册,什么是16位,什么是32位,在好好看看手册。
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    haozzb
    级别: 实习会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 47 点
    下载积分: 754 分
    在线时间: 1(小时)
    注册时间: 2018-04-08
    最后登录: 2018-08-05
    查看haozzb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-15 09:19
    同意二楼说明
    devin_lxd
    大家好才是真的好!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 4883 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-05-09
    最后登录: 2024-12-18
    查看devin_lxd的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-15 09:26
                
    帅的无地自容
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 1388 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2018-03-19
    最后登录: 2019-11-06
    查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-15 11:03
    引用
    引用第2楼jinle520于2018-05-15 08:18发表的  :
    7楼  发表于: 2018-05-15 11:07
    谢谢大家帮我解读。学习动力十足
    帅的无地自容
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 1388 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2018-03-19
    最后登录: 2019-11-06
    查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-05-15 20:20
    引用
    引用第2楼jinle520于2018-05-15 08:18发表的  :
    一个很简单的小细节,将??ZRST?? D0?? D3??改成?? ZRST?? D0????D4??就OK了。

    师傅我能拜你为师么,然后我今天用这个RAMP指令后面跟了M8029发现指令结束M8029不会置1,很尴尬?难道又有哪里漏掉了?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 发完脉冲标志啊,你回去 ..
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 3967 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-07-16
    最后登录: 2024-11-14
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-10 15:55
    好好学
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    周先生
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 7865 分
    在线时间: 79(小时)
    注册时间: 2018-03-19
    最后登录: 2024-12-23
    查看周先生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-11 08:29
    路过,学习了
    panda219753
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 741 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2018-01-29
    最后登录: 2018-07-05
    查看panda219753的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-12 09:06
    m8029 不应该是指令完成信号吗?  它只是一个完成后的一个周期为ON。
    up
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go