楼主  发表于: 2018-05-14 21:11
图片:
大家帮忙瞧瞧,我这个程序PLC上电之后第一次闭合X0运行正常等我降X1接通后重置,再将X0闭合,D3就直接跳到3200了!步进电机也因为频率过高不会转了,一直在发出异响。可是讲PLC打到stop再打到run,第一次运行也正常,到了第二次又不行。试了一个晚上了???!新手刚学,? 希望有大神解读一下,感激不尽!
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-14 21:12
求助大神
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-15 11:03
引用
引用第2楼jinle520于2018-05-15 08:18发表的  :
一个很简单的小细节,将  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。

十分感谢,多谢师傅
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-15 11:07
谢谢大家帮我解读。学习动力十足
帅的无地自容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2019-11-06
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-15 20:20
引用
引用第2楼jinle520于2018-05-15 08:18发表的  :
一个很简单的小细节,将??ZRST?? D0?? D3??改成?? ZRST?? D0????D4??就OK了。

师傅我能拜你为师么,然后我今天用这个RAMP指令后面跟了M8029发现指令结束M8029不会置1,很尴尬?难道又有哪里漏掉了?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 发完脉冲标志啊,你回去 ..