1楼、2楼、4楼的说法和做法是误人子弟,是完全不负责任的人。
对于终端设备来说,没有哪一种系统不能用漏电保护的,所以TN-C系统也不例外。
对于三相加热设备来说,如果不需要接入零线,可以选用3P的漏电保护断路器,当然也可以选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器(进线全部接入,出线负载可不接零线)。如果需要零线的话,就必须选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器。
对于保护人身安全的,就要选择动作电流不大于30mA的漏电保护断路器。而其他漏电保护的则可以选择大于30mA以上的漏电保护断路器。此时就要根据被保护对象和目的,并根据设备的泄漏电流选择100~200mA左右的漏电保护断路器。
使用了漏电保护断路器,必须保证设备的对地绝缘电阻符合要求(最小不得小于0.5M欧),而且原有的接地保护不能拆除。对地绝缘电阻不符合要求,你用哪一种漏电保护断路器都是白费劲,不是经常动作就是不起保护作用,不符合安检的要求。
使用了漏电保护断路器,必须正确接线,必须保证进/出漏电保护断路器的电流相等才能正常工作。进/出漏电保护断路器的电流不相等,就说明有漏电或者接线错误,漏电保护断路器就会动作或者拒动作。进入漏电保护断路器的零线不能再用作接地保护,更不能做重复接地或者与地线并接、混用,否则造成进/出漏电保护断路器的电流不相等而误动作。
记住,漏电保护装置是根据基尔霍夫节点电流的原理而工作的——流入一个节点电流恒等于从该节点流出的电流,电流不可能在节点中积累。
[ 此帖被老兔子在2018-02-26 21:05重新编辑 ]