楼主  发表于: 2018-02-26 08:48
有一台电热炉,使用的是380V的交流电,原来使用的是空气开关,因安检要求使用漏电断路器开关,更换正泰的100A 的。设备没有使用零线。只是从漏电开关输出380V的3相电源接入设备。开始设备接地,开机正常当设备加热一半加热管投入后出现漏电开关跳闸。检测加热管没有短路及漏电现象(万用表测量加热管与设备接地)。于是将设备的接地线拆除后设备还是在原来一半加热管投入后跳闸。请问是什么原因(是否漏电开关接线不对,还是加热管有问题)加热管是裸露式电热丝形式的。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2218 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-04
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 14:37
加热管是裸露电阻丝的,不通电万用表测量无短路、漏电现象。更换新的同型号的还是一样现象。直接去掉零线不用还是跳闸。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2218 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-04
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-26 15:30
对‘就类似这种情况,现在只能换个大于100A的空开了。再看看吧
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2218 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-04
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-26 16:11
引用
引用第10楼1406606700于2018-02-26 15:47发表的  :
换个漏电电流值大一点的试试呢


估计跟漏电电流没关系,因为接地线去掉,零线去掉。还是跳闸。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2218 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-04
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-27 12:06
谢谢楼上的各位,问题终于再换成125A的空开后找到了。漏电开关是非常灵敏的非常好,先赞一个即是零线不用的情况下都能保护。 现在说原因了:就是有一组加热丝通电加温时可能炉丝变软膨胀就碰到了炉内的金属壁造成漏电跳闸。跳闸后炉丝又恢复原状无论怎样检测都无法检测到原因,等换成大电流开关后就不调闸了,设备上的漏电保护装置开始动作(前提设备进行了安全接地)。这时检测炉丝碰到金属炉壁。更换炉丝,重新装回100A漏电开关正常。