有一台电热炉,使用的是380V的交流电,原来使用的是空气开关,因安检要求使用漏电断路器开关,更换正泰的100A 的。设备没有使用零线。只是从漏电开关输出380V的3相电源接入设备。开始设备接地,开机正常当设备加热一半加热管投入后出现漏电开关跳闸。检测加热管没有短路及漏电现象(万用表测量加热管与设备接地)。于是将设备的接地线拆除后设备还是在原来一半加热管投入后跳闸。请问是什么原因(是否漏电开关接线不对,还是加热管有问题)加热管是裸露式电热丝形式的。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-08
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 20:56
1楼、2楼、4楼的说法和做法是误人子弟,是完全不负责任的人。

对于终端设备来说,没有哪一种系统不能用漏电保护的,所以TN-C系统也不例外。

对于三相加热设备来说,如果不需要接入零线,可以选用3P的漏电保护断路器,当然也可以选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器(进线全部接入,出线负载可不接零线)。如果需要零线的话,就必须选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器。

对于保护人身安全的,就要选择动作电流不大于30mA的漏电保护断路器。而其他漏电保护的则可以选择大于30mA以上的漏电保护断路器。此时就要根据被保护对象和目的,并根据设备的泄漏电流选择100~200mA左右的漏电保护断路器。

使用了漏电保护断路器,必须保证设备的对地绝缘电阻符合要求(最小不得小于0.5M欧),而且原有的接地保护不能拆除。对地绝缘电阻不符合要求,你用哪一种漏电保护断路器都是白费劲,不是经常动作就是不起保护作用,不符合安检的要求。

使用了漏电保护断路器,必须正确接线,必须保证进/出漏电保护断路器的电流相等才能正常工作。进/出漏电保护断路器的电流不相等,就说明有漏电或者接线错误,漏电保护断路器就会动作或者拒动作。进入漏电保护断路器的零线不能再用作接地保护,更不能做重复接地或者与地线并接、混用,否则造成进/出漏电保护断路器的电流不相等而误动作。

记住,漏电保护装置是根据基尔霍夫节点电流的原理而工作的——流入一个节点电流恒等于从该节点流出的电流,电流不可能在节点中积累。