kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-02 13:55
在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
jian731019
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 211 点
下载积分: 41730 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2018-04-04
最后登录: 2025-02-16
查看jian731019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-29 08:16
一般有关安全的信号都选用常闭,表示信号在才是安全范围,一旦信号不在就是存在风险。像安全光幕、急停开关,连伺服的报警信号都是常闭的,有的常开指在PLC编程中软接点接成常开,其实外部接法还是常闭,一运行自动闭合。