在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6713 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-03 20:31
急停按钮在实际电路中必须使用常闭触点,而PLC输入信号则可以使用常开或者常闭触点。如果使用了常开触点,则可以通过反指令达到相同的目的。

因为PLC之类控制是通过信号(程序)来控制的,所以既可以用常闭触点,也可以用常开触点。通常许多编写程序的人喜欢用常开触点。

同样,在PLC程序中编写的互锁、连锁触点,在实际电路中也必须同时采用机械触电点来进行互锁或者连锁,不要认为程序中编写了连锁或者互锁,实际电路中就不用使用了,否则用可能会出大事。