用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
上一主题
下一主题
kcai_fly
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
268 点
下载积分:
2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2023-10-27
查看kcai_fly的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-02 13:55
全看
|
小
中
大
在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-02 18:01
全看
|
小
中
大
急停必须常闭,常开是不符合标准。
有些会并一个常开信号到PLC,作为报警信号。
一般是急停常闭加安全继电器控制主要部份的电源。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问