cdc112326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2022-12-07
查看cdc112326的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-22 21:06
描述:步进电机
图片:
描述:电机驱动器
图片:
描述:调试程序
图片:
描述:控制接线图
图片:
最近要改造一台绕线机,遇到一个老式步进电机,几个控制端子为 PUL、DIR,OPTO,我写了一段简单的程序(图示)调试,PLC用的三菱FX3U型,发现一个问题,每次接通X17电机就抖动一下,不按照程序的意图动作,程序里面参数我改了好多次都没用,请问大神知道这个电机怎么用么,难道是我接线有问题,或者2K电阻不用加,还是什么原因。
这台步进电机是好的,之前一直正常工作。其他比如电源接线,电机相线都是正确接线的。
调试中我又发现个问题,我把PLC DDRVA指令中的地址 K9999999改成K-9999999,电机就正常转,方向顺时针转,把负号去掉电机还是原样不转,这款老式步进电机就这种状态么?
Y4不亮的时候电机转,Y4亮的时候电机不转。

谁帮我看下呢。
[ 此帖被cdc112326在2017-09-23 12:42重新编辑 ]
724438166
联系方式qq 724438166
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-10-16
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-22 22:15
信号用5V.频率你放到1000看看,或者你把皮带取下来看看。步进没有什么搞法的
翔科自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 4401 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-02-20
最后登录: 2024-11-07
查看翔科自动化的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-23 07:21
可能是启动频率太高了。。。
翔科自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 4401 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-02-20
最后登录: 2024-11-07
查看翔科自动化的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-23 07:23
可以设置一 下升降速时间
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-16
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-23 10:38
引用
引用第4楼hby1314520于2017-09-23 10:28发表的  :
调试中我又发现个问题,我把PLC DDRVA指令中的地址 K9999999改成K-9999999,电机就正常转,方向顺时针转,把负号去掉电机还是原样不转,这款老式步进电机就这种状态么?

你需要的可以是双路脉冲的步进,把另外一路你认为的方向接到Y1上面去 用Y1发脉冲 压盖就反转了
楼主留言:
我的指令DDRVA K9999999 K2000 Y0 Y4,你的意思是我把Y4改成Y1,接线也改成Y1就可以了么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-23 11:31
你切换正负值时,看下Y4有没有切换,两次指令执行的间隔时间要超过一个扫描周期,就是说你得停会再启动。
楼主留言:
我都是手动接X17通断的,间隔时间肯定有的,现在是Y4不亮电机转,Y4亮电机不转。
成功的路上需要帮助
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-23 11:45
看下你的plc接线都是错的
楼主留言:
哪边接错了,我现在反转是可以转的,就是正转不转,不知道为什么。
项目、视觉、通讯QQ3515716
zqljpzq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 141 点
下载积分: 431 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-03-03
最后登录: 2022-06-11
查看zqljpzq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-23 15:27
谢谢了!学习了。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-16
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-23 16:55
现在是正转可以反转直接不转?电机什么状态?先把机械部分排除掉,然后再考虑一下电控部分的问题。顺便把驱动器的侧面图来一张呢 也有可能是驱动器设置的问题 不过好像一般设置问题也只是没有方向而已 正反都是一个方向的转 先来一下驱动器侧面的图吧