• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 365 点
下载积分: 884 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-11-17
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-13 19:30
请教各位高手300平方BVV电线最大载流量多少? 距离20米  500A电流电线温度50度正常吗?
150平方BVV电线距离30米300A电流电线温度50度正常吗?
谢谢!!!!
gdlghys
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 638 点
下载积分: 12566 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2016-12-04
最后登录: 2024-11-17
查看gdlghys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-13 19:44
正不正学我不知道,我只知道可以用
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-13 19:50
正常~~但你們喜歡用滿載~~電線容易老化
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-17
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-13 20:29
300平方的线载流量1500A,大马拉小车
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-14 07:21
引用
引用第3楼cjm1234于2017-09-13 20:29发表的  :
300平方的线载流量1500A,大马拉小车

是開關沒跳脫~~保證你廠房燒光光
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-14 07:39
楼上的说法真逗,有谁用过300平恒电流1000A20米以上的举举手
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-14 08:07
引用
引用第5楼namae于2017-09-14 07:39发表的  :
楼上的说法真逗,有谁用过300平恒电流1000A20米以上的举举手

楼上的说法真逗,有谁用过300平恒电流10000A200米以上的举举手
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
flycloudy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2017-05-31
最后登录: 2017-11-22
查看flycloudy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-14 08:17
确定是使用那么粗的是铜芯电缆吗?
电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zj664512780)
    lin10663
    Ivan
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3804 个
    工控威望: 4258 点
    下载积分: 137984 分
    在线时间: 6487(小时)
    注册时间: 2016-10-23
    最后登录: 2024-11-17
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-09-14 08:30
    所有電線粗細所承受的電流~~查閱電工法規
    即使電線ㄧ樣粗~~但長度影響~~會影響承受電流
    一般找到能承受電流後~~電流乘1.25倍找能承受電線粗細
    這樣永久之計~~一般外面廠商~~都偷工減料~~算到剛好或不足
    最後使電線老化速度快~~
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    zhtokokk
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 59898 分
    在线时间: 394(小时)
    注册时间: 2015-03-23
    最后登录: 2024-10-31
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-09-14 09:50
    引用
    引用第3楼cjm1234于2017-09-13 20:29发表的  :
    300平方的线载流量1500A,大马拉小车




          超导技术?
    zmy450365
    超越梦想
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 787 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    注册时间: 2011-12-21
    最后登录: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-09-14 17:28
    引用
    引用楼主zhenghong82于2017-09-13 19:30发表的 电线载流量的问题 :
    请教各位高手300平方BVV电线最大载流量多少? 距离20米  500A电流电线温度50度正常吗?
    150平方BVV电线距离30米300A电流电线温度50度正常吗?
    谢谢!!!!

    用2根185的比较理想;
    sunnycit
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 987 分
    在线时间: 80(小时)
    注册时间: 2016-03-17
    最后登录: 2023-10-16
    查看sunnycit的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-14 18:20
    引用
    引用第3楼cjm1234于2017-09-13 20:29发表的  :
    300平方的线载流量1500A,大马拉小车



    这兄弟的笑话不错!300平载500A基本上接近算满载了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go