zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 365 点
下载积分: 884 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-11-17
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-13 19:30
请教各位高手300平方BVV电线最大载流量多少? 距离20米  500A电流电线温度50度正常吗?
150平方BVV电线距离30米300A电流电线温度50度正常吗?
谢谢!!!!
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-13 19:50
正常~~但你們喜歡用滿載~~電線容易老化
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-14 07:21
引用
引用第3楼cjm1234于2017-09-13 20:29发表的  :
300平方的线载流量1500A,大马拉小车

是開關沒跳脫~~保證你廠房燒光光
努力~學習
3楼  发表于: 2017-09-14 08:07
引用
引用第5楼namae于2017-09-14 07:39发表的  :
楼上的说法真逗,有谁用过300平恒电流1000A20米以上的举举手

楼上的说法真逗,有谁用过300平恒电流10000A200米以上的举举手
努力~學習
4楼  发表于: 2017-09-14 08:30
所有電線粗細所承受的電流~~查閱電工法規
即使電線ㄧ樣粗~~但長度影響~~會影響承受電流
一般找到能承受電流後~~電流乘1.25倍找能承受電線粗細
這樣永久之計~~一般外面廠商~~都偷工減料~~算到剛好或不足
最後使電線老化速度快~~
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663