zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 367 点
下载积分: 888 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-12-23
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-13 19:30
请教各位高手300平方BVV电线最大载流量多少? 距离20米  500A电流电线温度50度正常吗?
150平方BVV电线距离30米300A电流电线温度50度正常吗?
谢谢!!!!
flycloudy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2017-05-31
最后登录: 2017-11-22
查看flycloudy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-14 08:17
确定是使用那么粗的是铜芯电缆吗?
电缆载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zj664512780)