• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-07 08:24
设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没?  电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?
lcl0904
不清楚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 407 点
下载积分: 817 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2023-02-17
查看lcl0904的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-07 08:43
主要应该还是电路设计的不够理想,当然不排除有些器件必须接地造成的影响。
厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-07 10:02
电机是变频器驱动吗?
aw2801669
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 10381 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-08-23
最后登录: 2022-03-29
查看aw2801669的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-07 10:04
电机三相对地电阻是多少?三相之间的电阻又是多少?你测电阻值是多少V的电压?这些都要清楚还能确认。
sss6491
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99654 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2024-10-18
查看sss6491的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-07 10:13
"电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。"
用万用表是量不出来的,要用摇表才行!
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-07 10:39
把机壳金属部分单独接地线,就能解决漏电,在检查线有破皮的
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48607 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-07 11:08
引用
引用楼主matlac于2017-09-07 08:24发表的 设备漏电了 :
建议用摆计式万用表量一下,数字表内阻太小,再者,电机绝缘是用万用表量不出来的,用摇表吧!绝缘阻值在0。5M欧以上就没问题,如果是变频器驱动,要拆线了测!如果是变频驱动,所测对地电压不是很高,还是单独接地吧,使用公共接地,担心影响其它设备!
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-07 14:28
测量一下零线和漏电点和你另拉设的地线的电压值分别是多少,还有此设备的电源部分是几线制系统?如果三相五线制,那么外壳不接地线是违反规定的。稳妥的办法是接入地线且前端断路器加设漏电保护装置。
如果电源本来就是三相四线制,那么先看一下配电箱的零线是否和厂房或现场的接地等电位重复短接过,设备的外壳是否在现场和等电位网连接了?因为国家强条要求只要金属外壳设备必须和地线或者等电位网连接,且还有电阻值的要求。其实如果三相匹配度较高的电机类设备,都可以直接用三相四线制的零线当地线使用且直接设备端和地线母排短接。
感应电压确实能达到180V,如果想判断是否感应电压可和地串接一个灯泡,此时如果电压迅速下降,那么基本可判断是感应电。
xiaolongfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 973 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2014-09-13
最后登录: 2024-03-24
查看xiaolongfei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-07 14:28
一定是电机接地不好,你从配电柜那边拉根接地线过来试试
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2036 个
工控威望: 2953 点
下载积分: 25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-05
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-09 14:54
180V肯定是漏电:
1.你手动旋转电机 并使用万用表测量是否短路?
2.你说的绝缘并非一定是真正的绝缘。一般绝缘是都是几百兆欧姆以上才可以 是具体场景而不同 这叫绝缘等级
我曾使用锯齿切割机 不切割东西就没事 一切割东西 整个工厂就跳闸。
后来发现线引出口固定座压住了电缆线。后来重新包扎线就好了。
项目、视觉、通讯QQ3515716
yejinping123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 410 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-10-27
最后登录: 2024-10-14
查看yejinping123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-09 21:22
电机如果是变频器控制的没有接地很多都会带电的,我遇到过,接地以后就不会有的
13465761431
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 201 点
下载积分: 364 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2015-02-23
最后登录: 2023-12-17
查看13465761431的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-09-09 21:58
接地,必须接地
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go