测量一下零线和漏电点和你另拉设的地线的电压值分别是多少,还有此设备的电源部分是几线制系统?如果三相五线制,那么外壳不接地线是违反规定的。稳妥的办法是接入地线且前端断路器加设漏电保护装置。
如果电源本来就是三相四线制,那么先看一下配电箱的零线是否和厂房或现场的接地等电位重复短接过,设备的外壳是否在现场和等电位网连接了?因为国家强条要求只要金属外壳设备必须和地线或者等电位网连接,且还有电阻值的要求。其实如果三相匹配度较高的电机类设备,都可以直接用三相四线制的零线当地线使用且直接设备端和地线母排短接。
感应电压确实能达到180V,如果想判断是否感应电压可和地串接一个灯泡,此时如果电压迅速下降,那么基本可判断是感应电。