设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没?  电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1437(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-26
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-09 14:54
180V肯定是漏电:
1.你手动旋转电机 并使用万用表测量是否短路?
2.你说的绝缘并非一定是真正的绝缘。一般绝缘是都是几百兆欧姆以上才可以 是具体场景而不同 这叫绝缘等级
我曾使用锯齿切割机 不切割东西就没事 一切割东西 整个工厂就跳闸。
后来发现线引出口固定座压住了电缆线。后来重新包扎线就好了。