楼主  发表于: 2017-09-07 08:24
设备表面喷漆,有个安装支架的地方裸露了出来,一量电压有180,各种查找,发现某个电机一开启以后,设备外壳电压马上升高,电机不开启的时候也有20多。
想问问有啥好的解决办法没?  电机绕组对地我拿万用表量了一下都是绝缘的,绕组电阻也正常。电缆我也查了,没有破损。
1. 设备整体没接地线。接的是3火一零。 接了地线,外壳的漏的电180多伏,人再触摸会安全了吧?
2. 漏电的原因始终找不到。 知道这个电机一开,设备外壳立马又100多伏的电压,但找不出漏电点。
3.有朋友说没接地线,这个是感应电压,感应电压不会有180这么高吧?
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-07 14:28
测量一下零线和漏电点和你另拉设的地线的电压值分别是多少,还有此设备的电源部分是几线制系统?如果三相五线制,那么外壳不接地线是违反规定的。稳妥的办法是接入地线且前端断路器加设漏电保护装置。
如果电源本来就是三相四线制,那么先看一下配电箱的零线是否和厂房或现场的接地等电位重复短接过,设备的外壳是否在现场和等电位网连接了?因为国家强条要求只要金属外壳设备必须和地线或者等电位网连接,且还有电阻值的要求。其实如果三相匹配度较高的电机类设备,都可以直接用三相四线制的零线当地线使用且直接设备端和地线母排短接。
感应电压确实能达到180V,如果想判断是否感应电压可和地串接一个灯泡,此时如果电压迅速下降,那么基本可判断是感应电。