引用引用第4楼jeffwang2011于2017-08-10 15:48发表的 :光电开关的响应频率一般在1khz以上,你这个计数没有问题,改用高速计数就可以了。三菱的X0对应C235,X1对应C236,X2对应C237。
引用引用楼主zzzer442于2017-08-10 13:51发表的 PLC可否用接近开关实现高速计数 :如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。.......