如题,我是将普同的24V的接近开关接到X0,X0每导通一次就用C20计一个数(计算步进电机旋转的圈数)。
原来1分钟计30-60个数,1秒钟大概计0.5-1个数。

现在要求转速提高,1分钟需计200-300个数,1秒钟就要计3-5个数。
刚开机还没什么问题,计到100多时就发现接近开关有时不会闪。

这是PLC计数器的问题还是接近开关的问题?
或者这种计算圈数的不用接近开关也可以?

请各位不吝赐教!
谢谢!
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 17:23
引用
引用楼主zzzer442于2017-08-10 13:51发表的 PLC可否用接近开关实现高速计数 :
频率再快一点的话;一般看不见输入点闪;接近常亮;
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-15 09:29
引用
引用第18楼ml710317于2017-08-15 08:42发表的  :
1.有条件,你换个进口的接近开关试一下
2.如果还有丢数的情况,那你只能换光电开关了

是的;我亲身体会到了;更换进口的接近开关就好了;计数非常正确;我是1秒钟350个脉冲;